验收中的其他注意事项

  
1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。   

2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%   

3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主   

4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象   

5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。   

6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。   

7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。   

8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁   

9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口   

10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

恋家的人 lv1 学前班 发表于 2012-3-30 15:43:24 | 只看该作者 17
本帖最后由 恋家的人 于 2012-3-30 15:48 编辑

电气安装
   

1、灯具安装   
    (1)灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;   
    (2)软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;   
    (3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个。   
    其余参照《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》执行   

2、强电开关、插座安装   
    (1)横装插座,面对插座的右极接相线,左极接零线,上接地线。   
   
    (2)接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15-20CM)削去绝缘层,注意不要碰伤线 芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。   
   
    (3)插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15 米。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8 米。   
   
    (4)特别关注:为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离(特殊情况下电视信号线采用屏蔽线缆,间距也不得低于0.3m)。   
   
    (5)在卫生间厨房等潮湿场所,应采用密封良好的防水防潮插座。   
   
    (6)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的插座距离相邻间距不小于20毫米。   
3、弱电双绞线568B 标准的接线方法:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕
回复 支持 反对

使用道具 举报

恋家的人 lv1 学前班 发表于 2012-3-30 15:54:56 | 只看该作者 18
本帖最后由 恋家的人 于 2012-3-30 15:56 编辑

水路安装

1、洁具厂家负责安装最好由厂家提供质量良好的软管及阀门   

2、坐便器应用膨胀螺丝固定,不得用水泥砂浆固封,底座应与地面平齐,并用油石灰或硅胶连接密封。   

3、洗手(菜)盆和洗涤槽的排水管应有存水弯,排水管与地面落水口应密封无渗漏

水电改造的材料
  
1. 电路改造:照明用2.5平方单股铜芯电线   

2. 插座,空调及其他大功率电器用4平方铜芯电线   

3. PVC电线阻燃管(穿线横截面积不大于线管横截面积的 60%)   

4. 水路改造常用的材料为铝塑管和PPR管。常用的直径为四分,六分,一寸等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

房房家居 lv8 小马网工作人员 发表于 2012-7-30 11:17:23 | 只看该作者 19
关于水电,注意事项有以下四点:

1、要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。
2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况;
3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。
4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

房房家居 lv8 小马网工作人员 发表于 2012-7-31 10:55:16 | 只看该作者 20
水制作工艺:{:4_97:}

1、冷热水管埋入墙内深度,管壁与墙表皮间距须为1CM,严格遵循左热右冷原则;{:4_123:}

2、出水口须严格按照国家标准龙头间距尺寸布置,内外丝要分清;{:4_133:}

3、内无堵塞,连接冷热水管试压泵加压0.8MPA以上无爆、冒、滴、漏。未经加压测试不可封墙;{:4_123:}

4、瓷砖铺贴后,冷热水内丝弯头不可突出砖面;{:4_133:}

5、水压测试过后,打开总阀并逐个打开堵头,看接头是否堵塞;{:4_123:}

6、绘制精确水管线路图交业主保存(最好能够照下施工部分的照片保存)。{:4_124:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

房房家居 lv8 小马网工作人员 发表于 2012-8-1 22:31:17 | 只看该作者 21
水电验收是重点{:4_97:}

      固然在装修工程中期验收的时分,曾经对水路停止过打压实验,闭水实验和电路敷设也停止了荫蔽工程的验收,并由业主、工长、监理三方签署了项目验收单,管路局部已有了根本的质量保证。但是水电工程还触及到水路配件、电器配件、灯具、电器产品等的装置问题,所以依然是装修工程完工验收的重点之一。{:4_123:}

      电路装置验收主要是经过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电能否正常,业主也能够用电工专业试电笔对每一个插座停止测试,看能否通电,将开关都翻开看看有没有问题。{:4_123:}

      水路装置验收主要是查看守路能否结实,能够翻开水龙头来检查其能否会颤动;另外还需求看水管给水能否畅通,有没有漏水现象,主要是看接头和弯头的位置能否有水珠或者呈现渗漏,能够拿纸巾擦拭接头、弯头检测。此外,需求检查有地漏的房间能否存在“泛水”和“倒坡”现象,能够翻开水龙头或者花洒,过一段时间后看空中流水能否通畅,有没有部分积水现象。除此之外,还应对地漏、马桶和面盆的下水能否顺畅停止试水检验。{:4_123:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

房房家居 lv8 小马网工作人员 发表于 2012-8-14 17:20:19 | 只看该作者 22
     水电安装尽量做到"水电分离",这样一来便于检修,二来也防止出现问题后发生连锁反应.

电路的铺设:
1.电线材料:选择符合标准的电线,根据电器的使用功率选择电线的标准
2.辅料(电线管,线盒,锁扣等)的选择要符合标准(硬度强,难燃绝缘的材料)
3.线管的铺设整齐,尽量贴墙边走,不要交叉走向
4.线管的铺设是不存在弯头配件的,线管与线盒的连接要有锁扣
5.家中回路的设计可根据房型;各房间的功能;家中电器的位置等设计
6.建议向装修公司索要电路图的同时,自己在电路铺设完毕后拍点实样照片水路的铺设

1.材料选择新型的环保材料
2.材料的走向尽量避开电线(一般电在下面走,水从上面走),少走弯路(不然不仅浪费材料,更会影响家中的水流量)
3.水管安装完毕后试压一定要家人在现场看
4.建议自行拍摄实际管路照片在安装完水电路后,在后期的装修过程中要注意对电线管,水管的保护,因为做为塑性材质的产品其在外力强撞击下容易破损
回复 支持 反对

使用道具 举报

房房家居 lv8 小马网工作人员 发表于 2012-8-14 17:25:30 | 只看该作者 23
前两天,有网友咨询小编,说装修水电阶段需要买哪些建材,小编寻访了一些商家以及业主。。。现在就给您解答一下。

1水泥1袋,河沙1框/袋(视情况而定)。用于敷暗装线盒、更换或强弱电箱移位。
2临时线(大公司:护套线、杂牌、私人:双绞线)20-30米(视情况而定)、插座、灯头、灯泡、插头。一般石匠进场就该准备。
3排水:110/50PVC排水管、三通、90°弯头、45°弯头、沉水弯(套)、直接、PVC胶。也有可能用到75管子和管件。
4给水:20/25 PPR管、三通、90°弯头、45°弯头、直接、内丝弯头、内丝三通、内丝直接、闸阀/截止阀、堵头、高压管、外丝铜直接、生料带、过桥弯、吊卡(水管走天上要)、大小头。
5燃气:4分/6分铝塑管、三通、内/外丝直接、弯头。也需要堵头!
6电材:暗装线盒、PVC线管、直接、正三通、圆三通、圆四通、锁扣、黄蜡管、波纹管、线卡、座卡、绝缘胶带、电线(1.5、2.5、4、有可能要6mm²,双色线并不需要与零火同径)、网络线、电视线、电话线、音箱线。可能用到木条、钉子、空开等。
水电安装有多种包括:强弱天、强天弱地、强弱地,里面还分强弱分槽、强弱同槽。给水天、给水地。排水有墙排、地排。气管也有天地之分!
     工艺不一样,价格也不一样,当然材料也不一样,上面有的不需要。房子的布局不一样,材料不也不一样。工艺不一样,材料也有先后之分。
     选材也需因地制宜。比如给水管:如果进户就20的,你家里装25的,那纯粹就浪费。还有电线问题。有的人说越大越好。
个人建议:插座2.5*2+1.5(如果房子大,可以多分两组)、照明2.5*2、空调4*2+2.5/4*2+1.5(每个空调单独)、厨房4*2+2.5/4*2+1.5,也可(2.5*2+1.5)*2(组)。卫生间:1个-2.5*2+1.5,2个-(2.5*2+1.5)*2/4*2+1.5。有特殊电器除外。
具体材料数量要根据布局、房屋大小、安装工艺等情况计划。最好拿图纸请专业人员计划、统计。
最后建议一点:给水、气材用好材料。